先日は我が家のリビング用エアコンの必要サイズついてご意見頂きまして、ありがとうございました。
続けてアドバイス頂きたいのですが、4.0kwの方は、ノクリアXにしようと思っています。2.8kwはどの種類にするのが良いでしょうか。同じ部屋の中なので同じノクリアXにするのが無難でしょうか。

よろしくお願い致します。

2018/8/26 20:10  [2090-64]   

Lbt6094k さん こんばんは。。

回答が遅くなって大変申し訳ございません。。
そして、先日、こちらの勝手な意向を汲み取って頂き
有難うございます!

早速ですが、本題の機種選定について…
4.0kWの方は、当方も富士通/Xシリーズで良いものと思いますよ。

理由は、部屋も広くデュアルブラスターの効果により
室温ムラの低減も可能でしょうし

また、「省エネファン」機能により
湿度戻りを避けられ、梅雨時のような低負荷にある状況のときには
再熱除湿もあって、二通りの使い方で湿度制御に効果を齎してくれます。

一方、冬の暖房においても
サーモオフ時や霜取り運転時には

人に送風が当たらないよう上下のフラップは自動的に水平へ稼働させます。
ですから、一年を通じて快適にお過ごしになられる良い選択ではないでしょうか

そこで、お尋ねのもう一方の機種選定について…
この選定を深く考えると

いろんな事を考えなくてはならないのかなと
個人的には思ったりもします。

まずは、ご予算の問題
スタンダードから上位モデルまで
どれを選択するのかという問題にもなりますね

もちろん、上位のほうが省エネ性や暖房能力
機能性にも優れて良いのでしょうが
その点、どのようにお考えなのでしょうか

2018/8/29 00:00  [2090-65]   

二点目として…
4.0kWの設置箇所は、なんとなく
リビングになるのかなと勝手に思ったりもしています。

一方、2.8kWはダイニングへの取り付けだと
調理時に発生する油煙を何度も繰り返したりすると
エアコンにとって、あまり良いとは言えません。

特に、お掃除ロボ搭載機ですと
故障の原因にもなりやすく
ご利用する度に油の匂いを部屋中に振りまきかねないです。

このような理由から調理時には可能な限り
ご使用を控えられた方が良いです。。

それから室内ユニットはキッチンからなるべく離して
設置してくださいね。

このような視点で考えると、スタンダードモデルのほうが良いのですが
その反面、省エネ性や暖房能力などには
目を瞑るということになってしまいます。

三点目として…
二点目の懸念事項があるとしても
暖房能力や省エネ性を考え、終日運転でのご利用なら
尚更、上位モデルを選択するに越したことはないです。

でも、お掃除ロボがもれなく搭載して来ますね
その点が悩ましいところ

四点目として…
4.0kWの富士通/Xシリーズのように
再熱除湿の必要性の有無

五点目として…
暖房能力に長けたモデルを選択するのかという問題
暖房の快適性において
パナ/Xシリーズが最も良く

再熱除湿はないものの、夏の温湿度制御においても適温・適湿に制御され
快適にお過ごしになれます。おすすめのモデルです。。

以上のように、悩ましいと思える視点が幾つも見られ
選択は難しいのですが

あくまで個人的な見解として
申し上げるのなら

ご利用方法として、終日運転のようなので
優先順位として省エネ性は欠かせない視点かなと考えております。

となると、必然的に上位モデルの中からの選択になってしまう訳ですが
次に、何を優先するのか?という問題でしょうねー

2018/8/29 00:02  [2090-66]   

そこで、再熱有りでお考えなら
そのまま富士通/Xシリーズでもいいとは思いますが

少しでも総額を抑えたいとのご要望なら
富士通は富士通でも、サイドファンを省いたモデルのZシリーズで
良いのではないでしょうか

ただし、18年モデルのZシリーズでは
再熱除湿が省かれたモデルの為
必ず、17年モデルを選択してくださいね。
(ただ、今でも在庫があるのか不安ですが)

それとも暖房に長けたパナソニック/Xシリーズという選択でも
良いのではないでしょうか

次に、私へ向けてのご質問でもないのですが
序なのでコメントさせて頂きます。

>エアコンだけの暖房は現在アパートで経験しております。
>おっしゃる通り、熱を感じませんので電気カーペットを併用しています。

今、現在のお住いでは
真冬、エアコンと併用して加湿器とサーキュレーターの
ご利用はなさらなかったのですか

エアコンのみの暖房ですと
部屋の空気は乾燥気味にもなり
暖められた空気は軽く天井付近に滞りがちです。

そこで、それらの点を改善すべく
サーキュレーターを使い室内ユニットの対面に置いて

室内ユニットのある方向の天井へ向けて吹かせてあげると
天井付近と床付近の空気が上手く循環をして
足元まで暖かく感じられます。

また、加湿器も併用すると
体感温度も上がりより暖かくて快適です。

石油ストーブのような暖かさじゃなければ
暖かさを感じられない方も確かにいらっしゃいます。

一度、試しにサーキュレーターと加湿器を併用して
寒い冬をお過ごしになられてはいかがでしょうか

あくまでも個人的な体感ではありますが
室温26℃、湿度60%を超えた時点で
部屋の空気は夏のように感じられて暑いですね

ですから我家のリビングでは室温24℃、湿度50%にて
真冬、過ごしていますよ。。

家族の中に、若干一名ほど寒がりがいますので…
意外と高めの室温設定です。

それから、これらに関連して
あくまで個人的な見解なのですが
加湿器は、ハイブリッド加湿器がおすすめ
サーキュレーターは無印良品がいいですよ

更に、温湿計は必須だと考えておりますので
沢山あるメーカーの中なら手頃な値段で感知する能力も高く(特に湿度計)

多分、精度も良い、EMPEX / super EXがおすすめ
いろんなデザインのものまであり、お好みの中から選べていいですよ。。

かなりの長文となりましたが
ご参考まで。。

2018/8/29 00:03  [2090-67]   

スレ主 Lbt6094kさん  

wenge-iroさん
お返事ありがとうございます。

メインの方はノクリアXにしようと思います。
サブの方ですが、予算は確保してあるので、必要ならば上位モデルを選択したいと思います。
設置箇所についてですが、長方形のLDK+和室を田の字に例えると、上を北として、右上ダイニング、右下キッチン、左下リビング、左上和室となります。
4.0kWの設置箇所は、右下のカウンターキッチン(吊り戸棚なし)からコンロ前の壁兼収納棚を挟んだリビング側になる予定です。
2.8kWの方は左上の和室北壁に設置を予定しています。理由は、外壁に面した位置であることと、和室は必要時には間仕切りで部屋として独立する為です。

ですので、キッチン、ダイニングへの取り付けは予定していないので、お掃除機能の心配は不要で省エネ性を重視して上位機種にしようかと思います。

再熱除湿の要不要ですが、やはりあると便利だろうなと思います。思うに、同じ部屋に再熱除湿とそうでない機種が同時に稼動した場合、再熱除湿が無駄にはならないでしょうか。となると、どちらも再熱除湿を搭載した機種に。。。

暖房能力についてですが、
現在、築7年のそこそこの断熱性能のあるアパートに住んでいますが、
エアコンをつけないと過ごせないほど寒くありません。2回冬を過ごしましたが、基本、電気カーペットのみで、時々エアコンをつけるというような過ごし方をしていました。ですので暖房能力はそれほど重視しないので、エオリアよりはノクリアかなと考えます。

総額を気にしなかった場合はXシリーズを2台でしょうか。一つ気になるのは、サイドファンを含めた気流制御にお互いが悪影響を与えないかなと思っています。

エアコンと併用して加湿器とサーキュレーターの利用、今年は試してみようと思います。ありがとうございます。

加湿器や、サーキュレーターまで紹介して頂いて助かります。湿度計は、EMPEX / super EXですね!わかりました!

もう一つ、ご意見を賜りたいのですが、家電量販店で、同一メーカー3台同時購入で1台半額を利用しようと思うのですが、寝室6畳用はどのシリーズが良いと思われますか?
よろしくお願いします。

2018/8/30 20:28  [2090-68]   

Lbt6094k さん こんばんは。。

間取りのご説明ありがとうございます!
良く分かりました。。

そこで、設置箇所が明確になったことにより
私から見ると一つ懸念事項があるにはありますね。

>2.8kWの方は左上の和室北壁に設置を予定しています。
>理由は、外壁に面した位置であることと、
>和室は必要時には間仕切りで部屋として独立する為です。

LDKと和室、そして家事室を一つの空間として
2台を同時にご利用になられるのなら
何も問題はないと思っています。

問題は、和室4.5畳ほどの広さに
しかも高断熱により熱負荷がとても小さい部屋で
2.8kWもの能力を使って、ご利用でもすると温湿度の制御が
上手く行かないケースも出て来ます。

特に、夏の早朝であるとか、梅雨時のような
気温20℃台前半のときでしょうか

最小能力機の2.2kWでも大き目なので
そのようなご利用用途をお考えであれば
2.2kWのほうが良いと思います。

つまり個人的な所見では
口コミで頻繁に目にするような
「大は小を兼ねる」とは考えておりません。。

実際、小部屋に大能力機を据え付けられたがために
夏場、特に就寝時のような低負荷な状況にあるとき
温湿度の制御が上手く行かないというケースも過去にはありました。

2018/8/31 21:42  [2090-69]   

>再熱除湿の要不要ですが、やはりあると便利だろうなと思います。
>思うに、同じ部屋に再熱除湿とそうでない機種が同時に稼動した場合、
>再熱除湿が無駄にはならないでしょうか。となると、
>どちらも再熱除湿を搭載した機種に。。。

冷房運転と再熱除湿を同時に可動させたとき
体感的にどんなふうに感じられるのか
正直なところ、試したことがないので分からないです。

でも、個別の制御について、今一度、お伝えでもすると
再熱除湿は、室温と変わらない乾いた温度で吹き出され
一方、冷房運転では、10数度の潤いのある冷気を吹き出します。

よって、体感的なニュアンスでお伝えするなら
冷房はご存知の通り” ひんやりとして涼しい ”
再熱は” カラッとした涼しさ "という感じになるのでしょうか

まあ、再熱は再熱で両方動かしたほうが良いのかな?
なんて思ったりもします。

>総額を気にしなかった場合はXシリーズを2台でしょうか。
>一つ気になるのは、サイドファンを含めた気流制御に
>お互いが悪影響を与えないかなと思っています。

そうですね。
サイドファンは上下の角度も自由に決められますし
左右の風向角度も内向きからほぼ真横方向まで
9段階の風向設定が可能です。

よって、この辺の風向制御は互いに気流がバッティングしないよう
上手く調整してあげれば大丈夫ではないかと思います。

2018/8/31 21:44  [2090-70]   

>家電量販店で、同一メーカー3台同時購入で1台半額を利用しようと思うのですが、
>寝室6畳用はどのシリーズが良いと思われますか?

まず、前段の三台目半額キャンペーンについては
単純にお買い得だとは思われないほうが良いです。

先方も損をしてまで売ろうなんてしませんので
そこは冷静にご判断ください。。

そこで、量販店にお出掛けする前、
ご希望の機種を決め、事前に、どのくらいが底値なのか
皮算用でもして、ある程度の目標金額を決めておくこと。
ここが大事ではないかと思いますよ。

では、どう皮算用するのか?というと
こちらに掲載された最安値に、
標準工事費・長期保証5%・化粧カバーや延長の冷媒管 等々のオプション工事費を加え
3台分の合計額を計算してみるのも良いのではないでしょうか

尚、各量販店では、上記のような個別の工事費が決められ
掲載されておりますので計算してみてください。。↓

http://joshinweb.jp/season/construct.htm
l

https://www.biccamera.com/bc/c/info/purc
hase/aircon_kouji.jsp

https://www.yamada-denkiweb.com/info/wco
ntents/kouji_aircon.html

https://www.ksdenki.com/shop/pages/speci
al_160037.aspx


>寝室6畳用はどのシリーズが良いと思われますか?

あくまで個人的にですが
シンプルなモデルで良いと思っていますよ。

今までの話の流れで行くと富士通になり
素直に選ぶとCシリーズになろうかと思われます。

そこで、多機能モデルでもなく、シンプルなモデルの中から
省エネ性や暖房能力をスタンダードより僅かに引き上げたモデル

「 知る人ぞ知る 」Vシリーズを検討してみるのも良いのではないでしょうか
ただ、販売店は限られてまして
ケーズデンキやイオンといったところ
言わば、特殊な販路だと言えます。

ご購入の際は、長期保証でも手厚いケーズデンキを本命とし
他の量販店2店程と競合させてみてはいかがでしょうか
そうすると地域の相場も見えて来ますよ。。

2018/8/31 21:46  [2090-71]   

スレ主 Lbt6094kさん  

wenge-iroさん ご回答ありがとうございます。

お返事が遅くなりまして、申し訳ございません。

ご助言頂いたことを総合して判断し、
4.0kwと2.2kwで選定しようかと思っています。

大は小を兼ねない。なるほどです。

ご指摘の懸案ですが、基本的には開放してLDKの一部として使用し、ごく短時間の来客時(家庭訪問など)や両親の宿泊時に一部屋として使用することを想定しています。

どちらもXシリーズにして、再熱除湿ありで、注意して気流制御でいこうと思います。

3台同時購入についてですが、損をしないようにじっくり検討します。ありがとうございます。ちなみにまだ値引き交渉前ですが、ここの最安値を、単純足し算した金額よりも1万円程高い程度です。

なるほど、Cシリーズかと思っていましたが、Vシリーズですね。競合させるのが難しそうですが、頑張ってみようと思います。

ここまで本当に参考になるアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。

2018/9/9 13:49  [2090-73]   