今まで低圧で2カ所発電所を作ってきましたが、いずれも単相のパワコンでした。
三相ですと、電流が少なくなるので、ケーブルが細くなり、コストダウンや施工性の向上に
役立つのでは?と思い最近三相のパワコンを調べています。

三相パワコンですと絶縁トランスというものが必要だと書いている方がいて、
さらには電力会社によって、同じ三相のパワコンでも絶縁トランスが必要であったり
なかったりまちまちのようでした。

絶縁トランス、重さ300kgもあり、コストも50万円近い金額。できれば設置したくありません。
設置したら、電力変換の際にロスもありそう。売電減りませんか?

とまあ、この絶縁トランス、電力会社の技術的な基準?みたいなものがあるから必要だとか
不要だとか言ってくると思うのですが、電力会社に聞くときにどう聞けば一番いいのか、
なぜ必要なのか、わかりやすくどなたか教えていただけませんでしょうか。

ちなみに今興味あるのは、HAUWEIというのとSMAと田淵です。

2016/1/5 01:36  [1092-4044]   

 iwakura13さん  

久しぶりに投稿します。
SMAの社員にききましたが中部電力管内ではトランスレスの場合は
絶縁トランスは必要です。中電本社の指示のようですが理由はよくわかりません。
塩害地域なのでSMAを採用する予定だったが田淵に変更しました。
他の電力会社の対応はよくわかりません。

2016/1/5 18:03  [1092-4046]   

新電元の10kwと9.9kwの三相パワコン使用中です。

新電元とか田淵なら内部で絶縁されていますので、別途絶縁トランス不要です。(中部電力)

安川とかは必要だった記憶があります。

SMAは絶縁トランスが要る要らないが、エリアで微妙な感じだと思います。

SMAは変換効率が高いですが、絶縁トランスを挟むと効率が5%程度落ちますし
トランスに電気代?も掛かると言うような記事を見た記憶があります。

単相と三相、両方運営していますがどっこいどっこいです。

2016/1/5 19:07  [1092-4047]   

お返事ありがとうございます。
やはり電力会社に聞きますね。

SMAは、20年取り替えいらないと書いてるサイトもあり、パワコン取り替え費用を考えなくていいなら楽だなーと思ってました。

ただ、10キロワットだとMPPT回路が一つみたいで、田淵のように複数回路があるほうが良いのかとも考えたり。

2016/1/6 12:48  [1092-4051]   

 チェア兎さん  

田淵の変換率が低いのでひどい影がなければ全体的な発電量はむしろSMAが上かもしれません。あとメンテナンスを考えるとね。。。

2016/1/6 13:55  [1092-4053]   

田淵さんは交率悪いんですか。残念です。

ところで、三相パワコンの場合、監視用の電源はどうやって確保するのでしょう。
単相で1本契約して引き込み線もべつに用意しないとダメですか?

2016/1/6 16:46  [1092-4055]   

10A位の契約で別途引き込んでます。

10kパワコンは5.5kwと比べ台数が少なくすみますので
電力会社への毎月の支払いは少なく済みます。

2016/1/6 17:07  [1092-4056]   

 チェア兎さん  

因みに、単相でも原則的に別途1本監視用契約が必要ですが。
絶縁トランスを入れると2%ぐらい落ちます、でも元々パワコンの効率が98%以上なものなら2%落ちても96%で普通よりいいです。最近感じたのはもし屋外につけるならファンレスは結構重要なポイントです。

2016/1/8 22:30  [1092-4065]   

絶縁トランス、なくても行けそうな雰囲気になってきました。あとは、パワコンの直流側回路、パネルの直流回路が非接地であることを示せば、SMAで行けそうな感じです。

2016/1/14 10:31  [1092-4080]   

 投資大好きさん  

東電管轄ですが、24.5KW Huawei は絶縁トランス要です。
本体は、kw単価2万円以下と聞いています。
ファンレス 1000v仕様 PVコネクタを差し込むだけなので、
電気工事の手間は省けそうです。

中華製ですが、仕様は良さそうと検討しましたが、
過積載中毒の当方は60セルだと300枚が限界と判断し採用見送りました。

2016/1/14 23:50  [1092-4083]   

 チェア兎さん  

最近単結晶でもありかなと考え始めています。290W単結晶は265W多結晶より10%ぐらい多く発電します、単価が高いからコスト増ですが、全部のデーターを入れてシミュレーションしたら確かにIRRが1%弱ぐらい落ちますが、でも同じ広さの土地から取れる絶対額が10%増です、240枚だと過積載率が1.42倍(うちはこの辺でいいです)、300枚だと1.78倍になります。

2016/1/16 14:22  [1092-4092]   

本日、北海道電力から回答があり、SMAは絶縁トランスが必須ですとのことでした。
連携の実績のある田淵さんにします。JET認証ないとまただらだらとひっぱられて、時間ばかりかかり27円権利確保できなくなったら困るからです。