いま建設している発電所に三相のパワコンを初めて導入します。
設置したので、中をみたら、太陽光パネルの入力部分に、63アンペアと書いた遮断器が
ついてました。
また、カタログや説明書にはパネルの短絡電流の合計が63アンペア以下になるようにしてくれと書いてました。

短絡電流なんて、スパークしたときくらいしか流れないというイメージなんですが、厳密に守る必要ありますでしょうか。
メーカーに聞いても、建前でしか答えてくれなさそうですし。

mppt制御は、電圧を変化させて電流を制限するはずですからいきなり短絡電流が流れるとは思えません。

単に事故時にリミットとしてもうけているだけの制限値なんでないかなと思うんですが。

今は7ストリングで63.49アンペアがパネルのカタログ上の短絡電流です。63アンペアの遮断器ついてますから心配ないですかね?


2017/11/24 21:54  [1092-4517]   

 gyongさん  

1ストリングあたりの短絡電流が9Aとして7ストリングで63Aかと思いますが。
なにか懸念されることがあるのでしょうか?

2017/11/25 00:33  [1092-4518]   

短絡電流が合計63.49アンペアなんで、0.49アンペア超えるんです。
そこだけ心配なだけなんですけどね。

2017/11/25 06:15  [1092-4519]   

とりあえず、7ストリングで63アンペア超えますが動いてます。エラーもでてません。自己責任にて。
12.375Wのパワコンに13枚、7ストリング。合計91枚。22.75kw。183パーセント。過積載です。

2017/12/1 13:23  [1092-4520]   